Tópico: Pedido para montagem de bomba de água

  1. #21
    Gforum Iniciado
    Data de Ingresso
    Aug 2008
    Idade
    44
    Posts
    3

    Exclamation problema ar canalizaçao

    ola boa tarde tenho bomba agua no poço e balao 25l sotao acontece que sai muito ar na canalizaçao por vezes deixa sair agua e so sai ar alguem sabe como posso resolver isto

  2. #22
    Gforum Dedicado Avatar de fiat g91
    Data de Ingresso
    Sep 2006
    Localização
    Guimarães
    Posts
    452

    Padrão

    parece-me que tens um a bomba submersivel
    que tem fuga entre a valvula de retenção e a bomba
    quando a bomba desliga a água sai do tubo e é substituida por ar
    quando a bomba liga esse mesmo ar sai nas torneiras

    um abraço fiat g91
    Última edição por fiat g91; 02-08-2008 às 12:46.

  3. #23
    Gforum Dedicado Avatar de fiat g91
    Data de Ingresso
    Sep 2006
    Localização
    Guimarães
    Posts
    452

    Padrão

    Citação Postado originalmente por Toolboy Ver Post
    Amigo AAJ nao te esqueças so disto,um filtro vai tirar pressão , e nao caudal.
    Abraço

    amigo Toolboy se colocares um manómetro antes do filtro e outro depois desse mesmo filtro deves reparar que a pressão é a mesma logo o filtro provoca perda de caudal e não de pressão


    um abraço fiat g91

  4. #24
    Gforum Veterano Avatar de j.s@ntos
    Data de Ingresso
    Sep 2006
    Posts
    3.492

    Padrão

    Citação Postado originalmente por fiat g91 Ver Post
    amigo Toolboy se colocares um manómetro antes do filtro e outro depois desse mesmo filtro deves reparar que a pressão é a mesma logo o filtro provoca perda de caudal e não de pressão


    um abraço fiat g91
    Exactamente fiat g91 só muda o caudal e não a pressão.Foi um engano da parte do nosso amigo..

    Agora respondendo a pergunta do nosso amigo foliveira provalvelmente se a bomba está a tirar agua e deves enquando vem ar ai o problema bem me parece que vem da tubaria da bomba..

    Já tirei dezenas de bombas e o problema é quase sempre o tubo arrebentado junto à bomba devido ao sobreaquecimento da bomba ou o tubo não aguentar a pressão..Recomendo sempre em todos os furos tubo de alta intensidade de 8 a 12 bar´s(tubo risca azul)

    Se a bomba está equipada com um balão é muito simples testar a tubaria e saber se é do tubo ou não..

    Se a bomba só no arranque traz ar e depois não, ai é a valvula de retenção avariada..

    Abraço


    Diga se já resolveu o seu problema s.f.f
    Um carro é uma caixa cheia de surpresas

    Nao respondo a pm sobre codigos auto-rádios nem dou codes. Existem calculadores, usem os..
    Pm apenas pra moderação.

    Se não souberes qual o tipo de oleo que o teu trator utiliza na caixa ou nos hidraulicos podes consultar me tenho programa especifico para todas as marcas

    Precisas dos links do ad-3.24 ou do Id answer do ad.3.24 pede neste post http://www.gforum.tv/board/939/30913...-e-3-24-a.html

  5. #25
    Novo
    Data de Ingresso
    Aug 2008
    Idade
    49
    Posts
    1

    Padrão

    Amigos precisava de ajuda. Tenho um autoclave montado num predio que serve para fornecer agua para 3 andares o problema e que as bombas estão sempre a trabalhar ( 2 bombas) gostava de saber como regular os presostatos de cada bomba visto que sempre que se abre uma torneira esta sempre aos arranques se for falta de ar na menbrana qual a pressao que devo regular

  6. #26
    Gforum Dedicado Avatar de fiat g91
    Data de Ingresso
    Sep 2006
    Localização
    Guimarães
    Posts
    452

    Padrão

    Citação Postado originalmente por paulosantos979 Ver Post
    Amigos precisava de ajuda. Tenho um autoclave montado num predio que serve para fornecer agua para 3 andares o problema e que as bombas estão sempre a trabalhar ( 2 bombas) gostava de saber como regular os presostatos de cada bomba visto que sempre que se abre uma torneira esta sempre aos arranques se for falta de ar na menbrana qual a pressao que devo regular
    se trabalha aos arranques é mesmo falta de ar no autoclave
    a pressão de ar deve ser aproximadamente 1,5 Kg/cm2
    para que o ar entre correctamente no autoclave dves desligar as bombas
    e abrir uma torneira para que a água que está dentro do autoclave saia

    quanto a regulação dos pressostatos quem montou o sistema deve ter regulado isso bem
    mas para uma regulação que em minha opinião é a melhor deves regular a mola do diferencial (mola mais fina) com o minimo de diferencial possivel
    pois assim notas menos diferença de pressão entre o espaço de ligar e desligar as bombas.
    e depois regulas a pressão máxima que desejas na mola mais forte


    um abraço fiat g91

  7. #27
    Novo
    Data de Ingresso
    Dec 2008
    Idade
    64
    Posts
    1

    Padrão

    amigos preciso de ajuda . preciso de um esquema de ligação de um quadro de uma bomba de um furo

  8. #28
    Super-Moderador Avatar de marques 1956
    Data de Ingresso
    Sep 2006
    Localização
    zona centro
    Idade
    58
    Posts
    1.694

    Padrão

    a bomba tem balao ou nao
    qual o consumo da mesma
    qual a seçao do cabo que tem e quantos metros sao, é trifásica ou monof.
    sem isto nada feito porque tem de levar um disjuntor diferençial regulavel p/proteçao
    caso seja de balao tem de levar um pressostato.
    LUIS

  9. #29
    Novo
    Data de Ingresso
    Sep 2006
    Idade
    42
    Posts
    1

    Padrão

    Boa noite a todos, obrigado pelas dicas que tenho lido até agora.
    A minha situação é a seguinte.
    Comprei a 1 ano casa com dois anos, e o ex dono disse-me que o furo tem 40m (só esta o fura feito com a tubagem e mais nada ,esta uma lata de tinta ao contrario a tapar o tubo ).
    No verão passado tentei medir o furo e não tenho 40m!!! tenho 28m e a agua esta a 5m, da um total de 23m de agua.
    será que o furo ta cheio de areias e tapou-se ? ou não pode ser?
    Se for esse o caso como posso limpa-lo ?existe alguma bomba para limpar furos ?A cap d´agua quere 500€ para a limpeza !
    Náo quero gastar muito, porque ainda tenho que fazer a instalação toda.
    Obrigado
    Cumps.

  10. #30
    AAJ
    AAJ está offline
    Sub-Administrador Avatar de AAJ
    Data de Ingresso
    Sep 2006
    Localização
    Junto ao mar
    Idade
    54
    Posts
    18.810

    Padrão

    Citação Postado originalmente por spiderman Ver Post
    Boa noite a todos, obrigado pelas dicas que tenho lido até agora.
    A minha situação é a seguinte.
    Comprei a 1 ano casa com dois anos, e o ex dono disse-me que o furo tem 40m (só esta o fura feito com a tubagem e mais nada ,esta uma lata de tinta ao contrario a tapar o tubo ).
    No verão passado tentei medir o furo e não tenho 40m!!! tenho 28m e a agua esta a 5m, da um total de 23m de agua.
    será que o furo ta cheio de areias e tapou-se ? ou não pode ser?
    Se for esse o caso como posso limpa-lo ?existe alguma bomba para limpar furos ?A cap d´agua quere 500€ para a limpeza !
    Náo quero gastar muito, porque ainda tenho que fazer a instalação toda.
    Obrigado
    Cumps.
    Em relação à profundidade podes ter sido enganado pelo vendedor, mas no fundo leva sempre cascalho para filtrar e sugar alguma poeira da água e leva normalmente 5 a 10 metros de altura.
    A limpeza não considero caro porque quando fiz a montagem desta bomba que está mencionada anteriormente pedi orçamentos e era mais ou menos esse valor.
    Optei por ser eu a fazer uma limpeza ao mesmo.
    Mas tinha a bomba montada e uma outra ligada a um tanque que remexeu toda a água até sair todas as poeiras (lôdo) estando a nova montada sempre ligada para não entupir.
    Não aconselho este tipo de trabalho se não tem experiência no assunto.

  11. #31
    Gforum Iniciado
    Data de Ingresso
    Mar 2008
    Posts
    2

    Padrão

    Boa tarde, queria saber se uma bomba daquelas submerssíveis de 30 euros dá para ligar a um balão de 60 litros? É que já tenho tudo montado, ela tira a partir de uma tanque e deveria encher o balão mas não passa água para lá.
    Não sei qual será o problema. Pareçe que ela não terá "força" suficiente.

    Obrigado

  12. #32
    Gforum Iniciado
    Data de Ingresso
    Jul 2008
    Posts
    6

    Padrão esquema de bomba manofasica

    Citação Postado originalmente por frdavid Ver Post
    Precisas de um prestostato, um contactor onde vai ligar o prestostato e o balão, amanhã se tiver tempo faço um esquema com tudo, pois eu também montei a minha e foi fácil, a diferença é só de ser trifasica e a minha monofásica mas isso é simples, eu vou ajudar
    boas, amigo estou com problema, pois faz tempo q nao mexo nisto, e preciso de um esquema electrico, com ou sem sondas, na verdade eu nem preciso de sondas .



    desde ja mt obrigado



    mt

  13. #33
    GForum Mestre Avatar de helldanger1
    Data de Ingresso
    Aug 2007
    Localização
    in to the flames of hell
    Idade
    39
    Posts
    29.639
    Blog: Como formatar o computador e instalar o Windows 8

    Padrão

    Citação Postado originalmente por manudci Ver Post
    boas, amigo estou com problema, pois faz tempo q nao mexo nisto, e preciso de um esquema electrico, com ou sem sondas, na verdade eu nem preciso de sondas .



    desde ja mt obrigado



    mt
    ve se ajuda

    http://www.efaflu.pt/v1/downloads/281.pdf

    Outro Aqui
    Última edição por helldanger1; 24-06-2009 às 14:19.


    Todos os artigos por mim postados, estão hosp na própria Internet,Qualquer arquivo protegido deve permanecer,no máximo, 24 horas em seu computador. - Eles podem ser baixados apenas para teste, devendo o usuário apaga-lo ou comprá-lo apos 24 horas. - A Aquisição desses arquivos pela internet é de única e exclusiva responsabilidade do usuário.

  14. #34
    Gforum Iniciado
    Data de Ingresso
    Jul 2008
    Posts
    6

    Padrão

    ola, obrigado desde ja, mas nao da pois, o esquema que preciso, é de uma bomba submercivel monofasica que esta ligada a um balao com pressostato.


    mt

  15. #35
    Gforum Iniciado
    Data de Ingresso
    Aug 2008
    Posts
    6

    Padrão

    Boa tarde!

    Gostaria de saber se alguém me poderia ajudar na instalação de uma bomba submersível com guarda níveis e balão.

    Como não entendo muito bem esta tecnologia nem a parte da escolha de equipamentos e ligações eléctricas, gostaria de pedir que me ajudassem!!

    O furo artesiano existe a 20 m da habitação ( na horizontal) , a água vai servir para consumo dessa mesma habitação (moradia particular)

    O furo tem 85 m de profundidade.

    A bomba terá que ter 4" de diâmetro, mas a partir daí não faço ideia do que será necessário.

    Alguém me poderá ajudar com a listagem de equipamento?

    Diagrama de instalação?

    Agradecia mesmo muito!!

    Obrigado a todos.

    Cumprimentos

  16. #36
    Gforum Iniciado
    Data de Ingresso
    Jul 2009
    Posts
    3

    Padrão

    Boa noite colegas, tenho um motor com um autoclave de 100L sem menbrana. Tive que que substituir a vávula que tém no tubo de pesca mas agora estou com dificuldades prara afinar o pressostato, não sei qual dos parafusos o faz ligar e desligar. Tambem tém uma peça ao pé do pressostato que tem uma esfera de borracha dentro e está ligada ao balão e antes da entrada da bomba, não sei para que efeito é esta peça. Ajudem me, obrigado.

  17. #37
    Novo
    Data de Ingresso
    Jan 2011
    Posts
    1

    Padrão

    Boa Tarde
    Amigos
    Agradeço se houver alguem que me explique como é que eu vou ligar o sistema de nivel de agua do poço á bomba balão,obrigado

  18. #38
    Gforum Iniciado
    Data de Ingresso
    Mar 2011
    Idade
    57
    Posts
    4

    Padrão

    Boa noite amigos.
    Pedido de ajuda
    Tenho um furo com cerca de 110 metros no qual tenho uma bomba trifasica que utilizo para tirar agua para um deposito. trabalha aproximadamente 20 horas/ano, esta bomba tem cerca de 20 anos nunca foi retirada de dentro do furo. Como tenho apenas electricidade manofasica 15A na minha habitação a bomba sempre esteve ligada á casa de um familiar.
    Uma vez que quero deixar de utilizar a electricidade do familiar qual será a situação mais viável para mim tendo em conta o pouco uso que dou á bomba?.
    Comprar uma bomba manofasica ou pedir uma baixada trifasica e manter a bomba actual? Isto tendo em conta a diferença de aluguer de contador.
    Será que esta bomba ainda irá durar muito?

    Obrigado
    Um abraço

  19. #39
    Gforum Sénior Avatar de fifas
    Data de Ingresso
    Oct 2006
    Posts
    129

    Padrão

    Boas amigo fica-lhe muito mais barato uma bomba nova do que estar a pedir uma baixada trifasica, e nem imagina os trabalhos que isso dá!!!

    Outra soluçao é mandar rebonbinar a bomba para monofasica mas esta nem com todas dao.




    fifas
    Última edição por fifas; 11-03-2011 às 00:38.
    Sempre amigo dos outros....nunca se sabe o dia de amanhã....

  20. #40
    Gforum Iniciado
    Data de Ingresso
    Mar 2011
    Idade
    57
    Posts
    4

    Padrão

    [QUOTE=fifas;1377160]Boas amigo fica-lhe muito mais barato uma bomba nova do que estar a pedir uma baixada trifasica, e nem imagina os trabalhos que isso dá!!!

    Outra soluçao é mandar rebonbinar a bomba para monofasica mas esta nem com todas dao

    fifas[/QUOTE

    Obrigado pela resposta rápida.
    Já agora se estiver por dentro de marcas, qual me aconselha?
    Fui hoje pedir preço para uma bomba toda em inox manofasica 1.5cv 5000 litros/h preço sem montagem á volta dos 500€. não sei a marca será bom preço? Obrigado
    Um abraço