Boa noite,
Tenho um problema na instalação que uso para extrair água de um poço.
O conjunto é constituído por:
-Motor monofásico de 1 cv
-Balão/autoclave em aço inox (não sei se possui membrana)
-Pressostato
-Manómetro
-válvula no poço
O problema é que às vezes o motor não desliga quando deveria.
O Pressostato está regulado para ligar aos 2bar e desligar aos 3bar. Quando se abre uma torneira, a pressão cai para os 2bar. Quando se fecha a torneira passado pouco tempo depois de a abrir, a pressão sobe normalmente até aos 3bar. O problema ocorre quando a torneira está aberta durante um período de tempo mais longo. Assim, quando o motor está ligado algum tempo (cerca de 8 a 10min) e se fecha a torneira, a pressão não sobe e fica sempre nos 2 bar, não atingindo a pressão necessária para o pressostato desligar o motor.
-Não se trata de nenhuma fuga depois do motor uma vez que existe uma vávula que possibilita fechar manualmente a água após esta instalação.
-O balão tem cerca de 1,5bar de pressão (pressão medida sem água).
-A pressão nas torneira é boa sendo que o único problema é o motor não desligar quando funciona algum tempo seguido.
O que poderá ser?
Agradeço
Tenho um problema na instalação que uso para extrair água de um poço.
O conjunto é constituído por:
-Motor monofásico de 1 cv
-Balão/autoclave em aço inox (não sei se possui membrana)
-Pressostato
-Manómetro
-válvula no poço
O problema é que às vezes o motor não desliga quando deveria.
O Pressostato está regulado para ligar aos 2bar e desligar aos 3bar. Quando se abre uma torneira, a pressão cai para os 2bar. Quando se fecha a torneira passado pouco tempo depois de a abrir, a pressão sobe normalmente até aos 3bar. O problema ocorre quando a torneira está aberta durante um período de tempo mais longo. Assim, quando o motor está ligado algum tempo (cerca de 8 a 10min) e se fecha a torneira, a pressão não sobe e fica sempre nos 2 bar, não atingindo a pressão necessária para o pressostato desligar o motor.
-Não se trata de nenhuma fuga depois do motor uma vez que existe uma vávula que possibilita fechar manualmente a água após esta instalação.
-O balão tem cerca de 1,5bar de pressão (pressão medida sem água).
-A pressão nas torneira é boa sendo que o único problema é o motor não desligar quando funciona algum tempo seguido.
O que poderá ser?
Agradeço