• Olá Visitante, se gosta do forum e pretende contribuir com um donativo para auxiliar nos encargos financeiros inerentes ao alojamento desta plataforma, pode encontrar mais informações sobre os várias formas disponíveis para o fazer no seguinte tópico: leia mais... O seu contributo é importante! Obrigado.

InstalaÇao ElÉtrica: Os Eletrodutos

helldanger1

GForum VIP
Entrou
Ago 1, 2007
Mensagens
29,631
Gostos Recebidos
1
Sua função principal é proteger os condutores elétricos contra certas influências externas (ex. choques mecânicos, agentes químicos, etc.) podendo também, em alguns casos, proteger o meio ambiente contra perigos de incêndio e de explosão, resultantes de faltas envolvendo condutores e, até mesmo, servir como condutor de proteção.

Os eletrodutos, que, em função do material usado podem ser metálicos ou isolantes ou ainda magnéticos ou não magnéticos, classificam-se, segundo a IEC, em rígidos, curváveis, transversalmente elásticos e flexíveis.
 

helldanger1

GForum VIP
Entrou
Ago 1, 2007
Mensagens
29,631
Gostos Recebidos
1
1. Nos eletrodutos só devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares ou cabos multipolares, admitindo-se a utilização de condutor nu em eletroduto isolante exclusivo, quando tal condutor destinar-se a aterramento.

2. As dimensões internas dos eletrodutos e respectivos acessórios de ligação devem permitir instalar e retirar facilmente os condutores ou cabos após a instalação dos eletrodutos e acessórios. Para isso, é necessário que:
(a) a taxa máxima de ocupação em relação à área da seção transversal dos eletrodutos não seja superior a:
- 53% no caso de um condutor ou cabo;
- 31% no caso de dois condutores ou cabos;
- 40% no caso de três condutores ou cabos;
( b) não haja trechos contínuos (sem interposição de caixas ou equipamentos) retilíneos de tubulação maiores que 15 m, sendo que, nos trechos com curvas, essa distância deve ser reduzida de 3 m para cada curva de 90º.

3. Em cada trecho de tubulação, entre duas caixas, entre extremidades, ou extremidade e caixa, podem ser previstas no máximo três curvas de 90º ou seu equivalente até no máximo 270º. Em nenhuma hipótese devem ser previstas curvas com deflexão superior a 90º.
4. As curvas feitas diretamente nos eletrodutos não devem reduzir efetivamente seu diâmetro interno.

5. Devem ser empregadas caixas de derivação:
(a) em todos os pontos de entrada ou saída dos condutores da tubulação, exceto nos pontos de transição ou passagem de linhas abertas para linhas em eletrodutos, os quais, nestes casos, devem ser rematados com buchas;
(b) em todos os pontos de emenda ou derivação de condutores;
(c) para dividir a tubulação em trechos não maiores do que o especificado em 2.b.

6. As caixas devem ser colocadas em lugares facilmente acessíveis e ser providas de tampas. As caixas que contiverem interruptores, tomadas de corrente e congêneres devem ser fechadas pelos espelhos que completam a instalação desses dispositivos. As caixas de saída para alimentação de equipamentos podem ser fechadas pelas placas destinadas à fixação desses equipamentos.

7. Os condutores devem formar trechos contínuos entre as caixas de derivação; as emendas e derivações devem ficar colocadas dentro das caixas. Condutores emendados ou cuja isolação tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material não devem ser enfiados em eletroduto.

8. Os eletrodutos embutidos em concreto armado devem ser colocados de modo a evitar deformação durante a concretagem, devendo ainda ser fechadas as caixas e bocas dos eletrodutos com peças apropriadas para impedir a entrada de argamassas ou nata de concreto durante a concretagem.

9. As junções dos eletrodutos embutidos devem ser efetuadas com auxílio de acessórios estanques em relação aos materiais de construção.
 

helldanger1

GForum VIP
Entrou
Ago 1, 2007
Mensagens
29,631
Gostos Recebidos
1
10. Os eletrodutos só devem ser cortados perpendicularmente ao seu eixo. Deve ser retirada toda rebarba susceptível de danificar as isolações dos condutores.

11. Nas juntas de dilatação, os eletrodutos rígidos devem ser seccionados, devendo ser mantidas as características necessárias à sua utilização (por exemplo, no caso de eletrodutos metálicos, a continuidade elétrica deve ser sempre mantida).

12. Quando necessário, os eletrodutos rígidos isolantes devem ser providos de juntas de expansão para compensar as variações térmicas.

13. Os condutores somente devem ser enfiados depois de estar completamente terminada a rede de eletrodutos e concluídos todos serviços de construção que os possam danificar. A enfiação só deve ser iniciada após a tubulação ser perfeitamente limpa.

14. Para facilitar a enfiação dos condutores, podem ser utilizados:
(a) guias de puxamento que, entretanto, só devem ser introduzidos no momento da enfiação dos condutores e não durante a execução das tubulações;
(b) talco, parafina ou outros lubrificantes que não prejudiquem a isolação dos condutores.

15. Só são admitidos em instalação aparente eletrodutos que não propaguem a chama

16. Só são admitidos em instalação embutida os eletrodutos que suportem os esforços de deformação característicos do tipo de construção utilizado.

17. Em instalação embutida, os eletrodutos que possam propagar a chama devem ser totalmente envolvidos por materiais incombustíveis.
 

helldanger1

GForum VIP
Entrou
Ago 1, 2007
Mensagens
29,631
Gostos Recebidos
1
INSTALAÇAO ELÉTRICA: OS ELETRODUTOS - parte 2

O Eletroduto Flexível Reforçado foi desenvolvido para lajes e pisos, a serem aplicados sobre as formas e ferragens, porém exige alguns cuidados de proteção nos pontos críticos, pois apesar de sua resistência, pode sofrer achatamento durante a concretagem comprometendo a passagem da fiação.

Para executar emendas no eletroduto flexível é recomendável o uso de luvas de pressão, a fim de evitar falhas que possam permitir a passagem de nata de cimento para o interior da tubulação.

O manuseio de vibradores de concreto deve ser feito com cautela, evitando contato direto do equipamento com a tubulação, e nas áreas de tráfegos com carrinhos e giricas é aconselhável a execução de proteções sobre o tubo, evitando desta forma o achatamento do mesmo.
 

helldanger1

GForum VIP
Entrou
Ago 1, 2007
Mensagens
29,631
Gostos Recebidos
1
Piso e teto:

Eletroduto já posicionado sobre a laje que sera concretada. Podemos ver as caixas de luz de teto para o andar debaixo.
Por dentro destes dutos vão passar os fios de iluminação e outros dutos para cabos de telefonia e dados tambem devem ser instalados antes da concretagem.
 

helldanger1

GForum VIP
Entrou
Ago 1, 2007
Mensagens
29,631
Gostos Recebidos
1
Caixas de Passagem

Aplicação

* Caixa com espelho: na parte da rede de energia elétrica onde sirva apenas como passagem de condutores, sem emenda; deve ser embutida na parede.
* Caixa com tampa parafusada e caixa com porta: nos pontos de emenda e derivação dos condutores e na divisão das tubulações em trechos não maiores que os recomendados; deve ser embutida na parede.


Execução

* Instalar de modo a facilitar os serviços de manutenção do sistema e de forma a garantir a perfeita continuidade elétrica.
* Quando não indicado no projeto, instalar a 30cm do piso acabado.
* Instalar todas as caixas de modo a manter a horizontalidade, o perfeito alinhamento e o nivelamento com a parede e entre si.
* Remover os olhais das caixas apenas nos pontos de conexão entre estes e os eletrodutos.
* Quando embutidas em elementos de concreto, fixar rigidamente, a fim de evitar deslocamentos.
* Após sua instalação, durante o andamento da obra, proteger contra a entrada de cimento, massa, poeira, etc.
* Executar as furações das caixas, para fixação de eletroduto, com ferramentas apropriadas (serra-copo), não sendo permitidos rasgos na caixa em nenhuma hipótese.
 

helldanger1

GForum VIP
Entrou
Ago 1, 2007
Mensagens
29,631
Gostos Recebidos
1
Eletrodutos e Conexões de PVC Rígido Roscável

Aplicação

* Em instalações elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos.
* Em instalações enterradas, devidamente envelopados em concreto.


Execução

* Cortar os eletrodutos perpendicularmente a seu eixo e executar de forma a não deixar rebarbas e outros elementos capazes de danificar a isolação dos condutores no momento da enfiação.
* Executar as junções com luvas e de maneira que as pontas dos tubos se toquem, devendo apresentar resistência à tração pelo menos igual à dos eletrodutos.
* Não deve haver curvas com raio inferior a 6 vezes o diâmetro do respectivo eletroduto; somente curvar na obra eletroduto com bitola igual ou menor a 25mm² (3/4") e desde que não apresente redução de seção, rompimento, dobras ou achatamento do tubo; nos demais casos, as curvas devem ser pré-fabricadas.
* Quando enterrada no solo, envolver a tubulação por uma camada de concreto; como elemento vedante nas junções, utilizar fita Teflon; a tubulação deve apresentar uma ligeira e contínua declividade em direção às caixas, não sendo admitida a formação de cotovelo na sua instalação.
* Quando embutidos em laje, instalar os eletrodutos após a armadura estar concluída e antes da concretagem; devem ser fixados ao madeiramento por meio de pregos e arames usados com 3 ou mais fios, em pelo menos 2 pontos em cada trecho; fazer as junções com zarcão ou fita Teflon.
* Nas juntas de dilatação de lajes, seccionar os eletrodutos, mantendo intervalo igual ao da própria junta; fazer a junta dentro da luva de diâmetro adequado.
* Quando embutidos no contrapiso, assentar sobre o lastro de concreto e recobrir com concreto magro para sua proteção até a execução do piso.
* Fazer a fixação dos eletrodutos às caixas de derivação e passagem por meio de buchas na parte interna e arruelas na parte externa.
* Durante a execução da obra, fechar as extremidades livres do tubo e as caixas, para proteção.
* Deixar no interior dos eletrodutos, provisoriamente, arame recozido para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

 

helldanger1

GForum VIP
Entrou
Ago 1, 2007
Mensagens
29,631
Gostos Recebidos
1
Passa Fio

Passafio é o nome popular dado á ferramenta que auxilia a instalação dos fios eletricos nos eletrodutos.

Feito de plastico e com uma ponta metal flexivel, desliza facilmente pela tubulação eletrica enbutida nas paredes, tetos e chão. Disponível em: 10, 15 e 20 metros.


passafio_Proaqua.gif

Passafio ProAqua

No final do passafio um dispositivo tambem de metal, permite amarrar os fios que queremos instalar. Puxando com delicadeza pela ponta do passafio que já saiu (em alguma caixa de passagem, interruptor, etc.) no destino, veremos os fios eletricos entrando nos dutos e depois saindo no lugar desejado.

Tipo de utilização: em serviços de instalações em geral: comerciais, industriais e domésticas, por profissionais eletricistas e por empresas de sistema de tv a cabo.

Sem passafio, é praticamente impossivel colocar a fiação no seu devido lugar. È uma ferramenta muito barata.
 

helldanger1

GForum VIP
Entrou
Ago 1, 2007
Mensagens
29,631
Gostos Recebidos
1
Molduras

1. Nas molduras só devem ser instalados condutores isolados ou cabos unipolares.

2. As ranhuras das molduras devem possuir dimensões tais que os cabos ou condutores possam alojar-se facilmente.

3. Só é permitido passar em uma ranhura condutores ou cabos de um mesmo circuito.

4. As molduras não devem ser embutidas na alvenaria nem cobertas por papel de parede, tecido ou qualquer outro material, devendo sempre permanecer aparentes.
 

helldanger1

GForum VIP
Entrou
Ago 1, 2007
Mensagens
29,631
Gostos Recebidos
1
Ao Ar Livre

1. Nas instalações ao ar livre só devem ser utilizados cabos unipolares ou cabos multipolares.

2. Os cabos podem ser instalados:
(a) fixos a paredes ou tetos, com auxílio de argolas, abraçadeiras ou outro meio de fixação;
(b) sobre bandejas, leitos, prateleiras ou suportes.

3. Os meios de fixação, as bandejas, leitos, prateleiras ou suportes devem ser encolhidos e dispostos de maneira a não poder trazer prejuízo aos cabos. Eles devem possuir propriedades que lhes permita suportar sem danos as influências externas a que são submetidos.

4. Nos percursos verticais devem ser assegurado que os esforços de tração exercidos pelo peso dos cabos não conduzam a deformações ou rupturas dos condutores. Tais esforços de tração não devem ser exercidos sobre as conexões.

5. Nas bandejas, leitos e prateleiras, preferencialmente, os cabos devem ser dispostos em uma única camada. Admite-se, no entanto, a disposição em várias camadas, desde que haja uma limitação de material combustível (isolações, capas e coberturas), de modo a evitar a propagação de incêndio. Para tanto, o volume de material combustível deve ser limitado a:
(a) 3,5 dm³ por metro linear, para cabos de categoria BF da NBR 6812 (cabos usuais).
(b). 7 dm³ por metro linear, para cabos de categoria AF ou AF/R da NBR 6812;
 

helldanger1

GForum VIP
Entrou
Ago 1, 2007
Mensagens
29,631
Gostos Recebidos
1
Canaletas E Perfilados

1. Nas canaletas instaladas sobre paredes, em tetos ou suspensas, e nos perfilados, podem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares e cabos multipolares. Os condutores isolados só podem ser utilizados em canaletas ou perfilados de paredes maciças e com tampas que só podem ser removidas com o auxílio de ferramentas.
Nota: Admite-se o uso de condutores isolados em canaletas ou perfilados sem tampa ou com tampa desmontável se auxílio de ferramentas, ou em canaletas e perfilados cujas paredes sejam perfuradas, com ou sem tampa, em uma das condições seguintes:
(a). estejam instalados em locais só acessíveis a pessoas advertidas (BA4) ou qualificadas (BA5);
(b). estejam instaladas a uma altura mínima de 2,50 m do piso.

2. As canaletas instaladas sobre paredes, em tetos ou suspensas e os perfilados devem ser escolhidos e dispostos de maneira a não poder trazer prejuízo aos cabos. Eles devem possuir propriedades que lhes permitam suportar sem danos as influências externas a que são submetidos.

3. Nas canaletas instaladas no solo podem ser utilizados cabos unipolares ou cabos multipolares.

4. As canaletas instaladas no solo são classificadas, sob o ponto de vista das influências externas (presença de água), como AD4.

5. Nas canaletas encaixadas no piso podem ser utilizados condutores isolados, cabos unipolares ou cabos multipolares. Os condutores isolados só podem ser utilizados se contidos em eletrodutos.
 

helldanger1

GForum VIP
Entrou
Ago 1, 2007
Mensagens
29,631
Gostos Recebidos
1
InstalaÇao ElÉtrica: Os Eletrodutos Ii

LINHAS ELÉTRICAS ENTERRADAS

1. Em instalações diretamente enterradas ( cabos diretamente enterrados ou contidos em eletroduto), só são admitidos cabos unipolares ou multipolares providos de armação ou proteção mecânica adicional.
Nota: poderão ser utilizados condutores isolados no interior do eletroduto enterrado se, no trecho enterrado, não houver nenhuma caixa de passagem e/ou derivação enterrada e se for garantida a estanqueidade do eletroduto.

2. Os cabos devem ser protegidos contra as deteriorizações causadas por movimentação de terra, contato com corpos duros, choque de ferramentas em caso de escavações, bem como contra umidade e ações químicas causadas pelos elementos do solo.

3. Como prevenção contra os efeitos de movimentação de terra, os cabos devem ser instalados, em terreno normal, pelo menos a 0,70 m da superfície do solo. Essa profundidade deve ser aumentada para 1 m na travessia de vias acessíveis a veículos e em uma zona de 0,50 m de largura de um lado e de outro dessas vias. Essas profundidades podem ser reduzidas em terreno rochoso ou quando os cabos estiverem protegidos, por exemplo, por eletrodutos que suportem sem danos as influências externas a que possam ser submetidos.

4. Quando uma linha enterrada cruzar com uma outra linha elétrica enterrada, elas devem, em princípio, encontrar-se a uma distância mínima de 0,20 m.

5. Quando uma linha elétrica enterrada estiver ao longo ou cruzar com condutos de instalações não elétricas, uma distância mínima de 0,20 m deve existir entre seus pontos mais próximos. Essa distância pode ser reduzida se as linhas e os condutos de outras instalações forem separados por meios que proporcionem uma segurança equivalente.

6. Qualquer linha enterrada deve ser continuamente sinalizada por um elemento de advertência (por exemplo, fita colorida) não sujeito a deteriorização, situado no mínimo a 0,10 m acima dela.
 

helldanger1

GForum VIP
Entrou
Ago 1, 2007
Mensagens
29,631
Gostos Recebidos
1
InstalaÇÃo Sobre Isoladores

1. Nas instalações sobre isoladores podem ser usados condutores nus, condutores isolados, condutores isolados em feixe ou barras.

2. Essa maneira de instalar não deve ser usada em locais destinados a habitação.

3. As instalações sobre isoladores devem obedecer às prescrições informadas na proteção por colocação fora de alcance.

4. As barras só são admitidas quando instaladas em locais de serviço elétrico.

5. Em locais comerciais ou assemelhados, as linhas com condutores nus são admitidas como linhas de contato alimentando lâmpadas ou equipamentos móveis, desde que sejam alimentadas em SELV.

6. As instalações de condutores nus sobre isoladores em estabelecimentos industriais ou assemelhados devem ser limitadas aos locais de serviço elétrico ou a utilizações específicas (por exemplo, alimentação de pontes rolantes).

7. Nas instalações de condutores nus ou barras sobre isolantes, devem ser considerados:
(a) os esforços a que eles podem ser submetidos em serviço normal;
(b) os esforços eletrodinâmicos a que eles podem ser submetidos em condições de curto-circuito;
(c) os esforços relativos à dilatação devida às variações de temperatura que possam acarretar a flambagem dos condutores ou a destruição dos isoladores; pode ser necessário prever juntas de dilatação; convém, por outro lado, tomar precauções contra as vibrações excessivas dos condutores pela utilização de suportes suficientemente próximos.
 

helldanger1

GForum VIP
Entrou
Ago 1, 2007
Mensagens
29,631
Gostos Recebidos
1
Linhas AÉreas Externas

1. Nas linhas aéreas externas podem ser usados condutores nus ou providos de cobertura resistente às intempéries, condutores isolados ou cabos multiplexados em feixes e montados sobre postes ou estruturas.

2. Quando uma linha aérea servir a locais que apresentem riscos de explosão (BE3), a alimentação deve ser efetuada por intermédio de uma linha enterrada com um comprimento mínimo de 20 m.

3. Os condutores nus devem ser instalados de forma que seu ponto mais baixo observe as seguintes altura mínimas em relação ao solo:
(a) 5,50 m onde houver tráfego de veículos pesados;
(b) 4,50 m onde houver tráfego de veículos leves;
(c) 3,50 m onde houver passagem exclusiva de pedestres.

4. Os condutores nus devem ficar fora do alcance de janelas, sacadas, escadas, saídas de incêndio, terraços ou locais análogos. Para que esta prescrição seja satisfeita, os condutores devem atender a uma das condições seguintes:
(a) estar a uma distância horizontal igual ou superior a 1,20 m;
(b) estar acima do nível superior das janelas;
(c) estar a uma distância vertical igual ou superior a 3,50 m acima do piso de sacadas, terraços ou varandas;
(d) estar a uma distância vertical igual ou superior a 0,50 m abaixo do piso de sacadas, terraços ou varandas.
Fonte : cordeiro.com.br
 

Dalveci Ferreira

Novo
Membro Inactivo
Entrou
Fev 21, 2010
Mensagens
1
Gostos Recebidos
0
Preciso das medidas a serem consideradas quando vou fazer uma curva diretamente no
eletroduto de ferro galvanizado.
 
Topo