• Olá Visitante, se gosta do forum e pretende contribuir com um donativo para auxiliar nos encargos financeiros inerentes ao alojamento desta plataforma, pode encontrar mais informações sobre os várias formas disponíveis para o fazer no seguinte tópico: leia mais... O seu contributo é importante! Obrigado.

Campainhas colectivas

Ramada

GF Ouro
Membro Inactivo
Entrou
Mar 10, 2008
Mensagens
750
Gostos Recebidos
0
Boas amigos

As campainhas funcionam bem, o som tb funciona, mas deixou de abrir a porta a mando dos andares.

A marca é Golmar

Precisava do esquema ou de uma dica para poder fazer a reparação.

Obrigado.
 

AAJ

GForum VIP
Entrou
Set 23, 2006
Mensagens
23,580
Gostos Recebidos
73
A alimentação chega à fechadura?
 

helldanger1

GForum VIP
Entrou
Ago 1, 2007
Mensagens
29,631
Gostos Recebidos
1
Boas amigos

As campainhas funcionam bem, o som tb funciona, mas deixou de abrir a porta a mando dos andares.

A marca é Golmar

Precisava do esquema ou de uma dica para poder fazer a reparação.

Obrigado.

se ajudar ....
http://www.golmar.es/es/faqs_categorias.aspx?_gIdTema=11&idioma=ES&_gIdContexto=1

golmar26.jpg


manuais em anexo e no link em baixo mais alguns, creditos ao silent9 pela partilha :espi28:

Manuais Golmar
 

Ramada

GF Ouro
Membro Inactivo
Entrou
Mar 10, 2008
Mensagens
750
Gostos Recebidos
0
Vou ver isto de tarde. Vou começar por ver se a corrente chega a fechadura.
O cabo passa por dentro da armação da porta e deve ser alimentado junto aos botões das campainhas. Vou tentar descobrir o circuito da abertura da porta.

Obrigado.
 

Ramada

GF Ouro
Membro Inactivo
Entrou
Mar 10, 2008
Mensagens
750
Gostos Recebidos
0
Boas amigos.
O Cabo que traz a corrente para a fechadura, estava traçado. Reparei o cabo, e a fechadura abre,...mas fica sempre com corrente a fazer o ruido de abrir e não fecha. Já verifiquei em alguns andares se o botão de abrir estaria colado, mas continua tudo igual. Não tenho grande experiencia nestes serviços, mas vou tentar ir andar a andar e verificar qual deles está em curto.

Alguma dica é sempre bem vinda.

Um abraço.
 

marques 1956

GF Ouro
Membro Inactivo
Entrou
Set 23, 2006
Mensagens
1,695
Gostos Recebidos
0
boas companheiro ramada
como no teu primeiro tópico nao te explicas muito bem, quantos andares sao, se sao 2 ou mais, se tem ou nao, video porteiro.
mas aí vai, neste caso fás um esquema das ligaçoes depois vais desligando decima para baixo ou o inversso, os auscultadores até deixar de de haver corrente nas bobines da fechadura,
podes ter algum contacto colado, ou até fios trocados.
já tem aconteçido andarem a pintar ou até rebocar caso seja nesseçario, retiram os mesmos onde por veses se desligam fios depois ligam de qualquer maneira, por isso tens de conferir bem.

cump.

luis
 

Ramada

GF Ouro
Membro Inactivo
Entrou
Mar 10, 2008
Mensagens
750
Gostos Recebidos
0
amigo Luis20

O edificio tem 4 andares x 3 habitações, não tem video porteiro.

Tem dois modulos na rua. 1 de campainhas e outro de altifalante e micro.

Junto ao quadro da corrente tem 1 transformador e uma caixa onde tem varios grupos de cabos ligados em pequenos grupos.

Obrigado amigo
 

Ramada

GF Ouro
Membro Inactivo
Entrou
Mar 10, 2008
Mensagens
750
Gostos Recebidos
0
Já consegui ver o curto, era numa das habitações. Agora a porta já abre dos andares, excepto de 3 ou 4, que faz a chamada para abrir, mas não abre. Parece que falta um pouco de corrente.