• Olá Visitante, se gosta do forum e pretende contribuir com um donativo para auxiliar nos encargos financeiros inerentes ao alojamento desta plataforma, pode encontrar mais informações sobre os várias formas disponíveis para o fazer no seguinte tópico: leia mais... O seu contributo é importante! Obrigado.

Ajuda ar condicionado samsung inverter

JMMC

GF Bronze
Entrou
Set 25, 2006
Mensagens
98
Gostos Recebidos
4
Boa tarde tenho um ar condicionado samsung inverter com as luzes da foto sempre a piscar alguem sabe que erro é este foto em anexo
Desde ja agradeco ajuda
 

Anexos

  • SmartSelect_20230703_134858_Photos.jpg
    SmartSelect_20230703_134858_Photos.jpg
    640.8 KB · Visualizações: 6

kok@s

GForum VIP
Entrou
Dez 9, 2019
Mensagens
6,511
Gostos Recebidos
366

Verifique os códigos de erro exibidos na unidade interior do ar condicionado​

Quando o indicador da unidade interior piscar, verifique primeiro o tipo de código. Na maioria das situações, não se trata de um defeito do produto. No entanto, nalguns casos pode ser necessário recorrer a um técnico de reparação autorizado para realizar a posterior manutenção. Verifique os passos e as instruções abaixo. Se os códigos de erro persistirem, entre em contato com o Centro de Assistência Técnica Samsung mais próximo para reparar o produto.

Códigos de erro exibidos com frequência na unidade interior​

códigos de erro da unidade interior

Nota: O design do seu controlo remoto pode ser diferente dependendo do modelo que possui.


Códigos de Informação exibidosCausaSolução
CFAviso de limpeza do filtro
Indicador para reposição do filtro
Limpe ou substitua os filtros internos da unidade interior. Saiba mais sobre este procedimento.
ClIndicador de limpeza automática
(A unidade interior produz odores)
Pôr a função de limpeza automática em funcionamento para remover os odores. Saiba mais sobre este procedimento.
DFFunção automática de Descongelação
(Durante a função de Descongelação o
o vapor é produzido na unidade exterior)
Este não é um defeito de fabrico.
(Quando o modo Heat está desligado, esta função será desativada.)
Guia dos indicadoresClick to Expand


Códigos de Erro exibidosCausaSolução
E1 ou 21Defeito do sensor de temperatura da divisãoLimpe ou substitua os filtros internos da unidade interior
E1 ou 22Defeito do sensor de temperatura do permutador de calorPôr a função de limpeza automática em funcionamento para remover os odores
E1 ou 54Defeito do motor da ventoinha ou condensadorEste não é um defeito de fabrico.
(Quando o modo Heat está desligado, esta função será desativada.)
E1 ou 63Defeito da EEPROMContate o centro autorizado de Assistência Técnica Samsung
E5 O sensor do permutador de calor é curto
O sensor do permutador de calor está aberto
Verifique a saída do sensor do permutador da unidade interior
(Pode ser necessária a substituição do sensor)
E6O sensor do permutador de calor é curto
O sensor do permutador de calor está aberto
Verifique a saída do sensor do permutador da unidade interior
(Pode ser necessária a substituição do sensor)
E7O sensor do permutador de calor é curto
O sensor do permutador de calor está aberto
Verifique a saída do sensor do permutador da unidade interior
(Pode ser necessária a substituição do sensor)

Códigos de erro que requerem o serviço autorizado da Assistência Técnica Samsung​

Quando o ar condicionado exibe o código E1 no visor e não liga, isto significa que o termístor (um dispositivo conectado ao termostato que deteta a temperatura ambiente) é curto ou está com um defeito. Quando isto acontece deverá recorrer aos serviços de um técnico de reparação autorizado. Portanto, entre em contato com o Centro de Assistência Técnica Samsung mais próximo.
Nota: Se o indicador da unidade interior piscar, anote o código de erro e entre em contato com o provedor de serviços. É sempre bom fornecer o código de erro.

Sugestões adicionais sobre códigos de erro​


Códigos de erro que começam com números
  • O modelo de produto que tenha uma referência com números exibirá códigos de erro que começam com números.
  • No entanto, neste caso, a solução para este problema será a mesma que para os códigos de erro alfabéticos.
  • Os códigos de erro com números vão piscar sequências de 2 dígitos no visor.
 

kok@s

GForum VIP
Entrou
Dez 9, 2019
Mensagens
6,511
Gostos Recebidos
366

Principais códigos de erro dos Splits Inverter Samsung​

Pode acontecer de o indicador da unidade interna do ar condicionado piscar. Ou, ainda, de os LEDs internos acenderem. Nesses casos, é preciso saber identificar os códigos de erro do...


imagem de técnico de refrigeração com chave de fenda na mão desrosqueando um parafuso dentro do ar-condicionado



Pode acontecer de o indicador da unidade interna do ar condicionado piscar. Ou, ainda, de os LEDs internos acenderem. Nesses casos, é preciso saber identificar os códigos de erro do ar condicionado Samsung Inverter, pois, em às vezes, esse não é um indicativo de defeito, portanto, é algo possível de ser resolvido rapidamente. Em outras situações, há a possibilidade da necessidade de chamar um técnico especializado para verificar qual o problema no equipamento.



Para os profissionais da área, esse conhecimento é um diferencial competitivo entre técnicos, e que pode ajudar a ampliar seu leque de atendimento e ainda na indicação e na fidelização de clientes.


Nesse post, você vai ver uma tabela de código de erro ar condicionado Samsung, para te auxiliar nessa tarefa.

Como ler o código de erro da Samsung para modelos Split Inverter?


Os códigos de erro da Samsung são dividido em duas partes: das unidades interna e externa. Na primeira, você pode conferir no display digital. Na segunda opção, é preciso conferir as cores dos LEDs, retirando a cobertura da condensadora.


Confira, então, como ler os códigos de erro da Samsung da unidade interna – a evaporadora do ar condicionado split inverter. Eles são identificados por letras e números:


  • C 464 Erro de IPM sobre corrente (O.C)
  • C 461: Erro de início de Comp.
  • C 470: Erro de dados de EEPROM (sem dados)
  • C 466: Erro de sobretensão/subtensão do DC-Link
  • C 484: Erro de sobrecarga PFC
  • C 483: Erro de proteção de sobretensão
  • C 221: Erro de sensor OUT-TH (Temperatura externa)
  • C 416: Erro de excesso no DIS-TH (Temperatura de descarga)
  • C 251: Erro de sensor DIS-TH (Temperatura de descarga)
  • C 468: Erro de sensor de corrente
  • C 474: Erro de sensor de dissipador de calor
  • C 485: Erro de sensor de corrente de entrada
  • C 465: Comp. Erro de V_limite/ I_limite
  • C 500: Erro de excesso de temperatura no dissipador de calor
  • C 231: Erro de sensor CON-TH (Temperatura de Cond)
  • C 203: Time out Comp. (Inv Micom <->Main Micom)
  • C 458: Erro de Ventilador
  • C 471: Erro de dados de EEPROM (Main Micom <-> INV Micom)
  • C 467: Erro de fio faltante de Comp.
  • C 440: Erro de condição de operação proibida (Aquecimento)
  • C 441: Erro de condição de operação proibida (Resfriamento)
  • C 469: Sensor de tensão de ligação CC
  • C 488: Sensor de tensão de entrada CA
  • C 462: Erro de limite de desconexão na Entrada I de CA
  • C 554: Erro de vazamento de gás
  • C 574: Erro de falta de gás
  • C 422: Erro de excesso de temperatura OLP Externo
  • E 464: erro sobre corrente IPM
  • E 461: erro na partida do compressor.
  • E 473: erro de travamento do compressor
  • E 466: erro sobre abaixo da tensão DC LINK
  • E 221: erro do sensor de temperatura externo.
  • E 416: erro sobre temperatura de descarga
  • E 251: erro do sensor de temperatura de descarga
  • E 468: erro do sensor de corrente
  • E 465 erro de limite do compressor
  • E 237: erro do sensor de temperatura da bobina
  • E 202: comunicação de 1 min. Esgotada
  • E 458: erro do ventilador
  • E 471: erro do OTP
  • E 467: erro de rotação do compressor
  • E 440: E 441 sequência de condições de funcionamento
  • E 469: erro do sensor da tensão dc – link
  • E 462: erro 1-tri sobre-corrente PFC
  • E 554: erro de vazamento de fluido refrigerante
  • E 472: fora do cruzamento zero da linha AC
  • E 556: descasamento de capacidade
  • E 121: erro do sensor de ambiente
  • E 122: erro do sensor da bobina interna
  • E 154: erro do ventilador
  • E 101: comunicação de 1 min. esgotada
  • E 186: erro MPI

Agora, saiba ler o código de erro ar condicionado Samsung Inverter na unidade externa, a condensadora.


  • Vermelho piscando: erro sobre corrente IPM
  • Vermelho ou verde e vermelho: erro nos acessos de comunicação serial
  • Verde piscando: erro de partida do compressor
  • Verde piscando e vermelho aceso: funcionamento normal
  • Verde aceso: erro de travamento do compressor
  • Verde aceso e vermelho piscando: erro sobre abaixo de tensão DC-LINK
  • Amarelo e vermelho piscando: erro do sensor de temperatura externa
  • Amarelo piscando e vermelho aceso: erro sobre temperatura de descarga
  • Amarelo e verde piscando: erro no sensor de temperatura de descarga
  • Amarelo e verde piscando e vermelho aceso: erro do sensor de corrente
  • Amarelo piscando e verde aceso: erro de limite do compressor
  • Amarelo e vermelho piscando, e verde aceso: erro do sensor de temperatura da bobina
  • Amarelo piscando e verde, vermelho aceso: comunicação de 1 minuto esgotada
  • Amarelo aceso: erro do ventilador
  • Amarelo aceso e vermelho piscando: erro da OTP
  • Amarelo e vermelho aceso: erro de rotação do compressor
  • Amarelo aceso e verde piscando: condição de sucessão somente Dual
  • Amarelo aceso, verde e vermelho piscando: erro do sensor da tensão DC-LINK
  • Amarelo e vermelho aceso, e verde piscando: erro I-trip sobre corrente PFC
  • Amarelo e verde acesos: erro de vazamento de gás
  • Amarelo e verde acesos e vermelho piscando: fora do cruzamento zero da linha AC
  • Amarelo, verde, vermelho acesos: reinicialização para ligar (1 seg)
  • Amarelo piscando: descasamento de capacidade
  • Verde e vermelho piscando: funcionamento teste em modo refrigeração
  • Amarelo, verde, vermelho: funcionamento teste em modo de aquecimento

SAMSUNG

 

JMMC

GF Bronze
Entrou
Set 25, 2006
Mensagens
98
Gostos Recebidos
4
O erro é o que está na foto dois verdes piscando, nao é displey digital
 

kok@s

GForum VIP
Entrou
Dez 9, 2019
Mensagens
6,511
Gostos Recebidos
366
Boas, se retirar a tampa, tem uma etiqueta onde constam todos os erros do equipamento.
 

JMMC

GF Bronze
Entrou
Set 25, 2006
Mensagens
98
Gostos Recebidos
4
Antes de mais obrigado a todos
Nao tem essa etiqueta de erros na parte de dentro da tampa
 

kok@s

GForum VIP
Entrou
Dez 9, 2019
Mensagens
6,511
Gostos Recebidos
366
Estranho, normalmente todos têm.Talvez tenha tirado a tampa errada, veja estes videos.



 

»JM«

Moderador GForum
Team GForum
Entrou
Abr 16, 2007
Mensagens
184
Gostos Recebidos
516
No meu LG já ocorreu um erro semelhante, bastou pressionar o botão on/off durante cerca de 10 segundos, para fazer reset... pode ser que resolva!
Também pode ser a sonda da temperatura avariada e ter de ser substituída!
 

JMMC

GF Bronze
Entrou
Set 25, 2006
Mensagens
98
Gostos Recebidos
4
No meu LG já ocorreu um erro semelhante, bastou pressionar o botão on/off durante cerca de 10 segundos, para fazer reset... pode ser que resolva!
Também pode ser a sonda da temperatura avariada e ter de ser substituída!
Apos ter feito o que o amigo JM disse
Carregar no botao on/off 10 segundos parece ter resultado, vou aguardar um dia ou dois
Obrigado a todos pela paciencia e disponibilidade
 

JMMC

GF Bronze
Entrou
Set 25, 2006
Mensagens
98
Gostos Recebidos
4
Apos ter feito o que o amigo JM disse
Carregar no botao on/off 10 segundos parece ter resultado, vou aguardar um dia ou dois
Obrigado a todos pela paciencia e disponibilidade
Agora apareceu este erro
Luz de cima a piscar sempre
 

Anexos

  • 20230703_205653.jpg
    20230703_205653.jpg
    575.8 KB · Visualizações: 3

»JM«

Moderador GForum
Team GForum
Entrou
Abr 16, 2007
Mensagens
184
Gostos Recebidos
516
Desliga a máquina, tira mesmo a ficha da corrente, durante alguns minutos e depois volta a ligar...
Verifica se arrefece (sai ar frio) e de seguida muda para o quente a ver se sai ar quente, para dissipar a dúvida de sonda avariada!
 

JMMC

GF Bronze
Entrou
Set 25, 2006
Mensagens
98
Gostos Recebidos
4
Desliga a máquina, tira mesmo a ficha da corrente, durante alguns minutos e depois volta a ligar...
Verifica se arrefece (sai ar frio) e de seguida muda para o quente a ver se sai ar quente, para dissipar a dúvida de sonda avariada!
Vou testar JM obrigado pela dica
Depois direi algo
 

JMMC

GF Bronze
Entrou
Set 25, 2006
Mensagens
98
Gostos Recebidos
4
Boa tarde
Tive desligado da corrente 2 dias
Voltei a ligar e escolhi para ar quente deu me erro da foto ( leds a piscar )
Sera a tal sonda avariada que o JM referiu ?
 

Anexos

  • 20230712_190537.jpg
    20230712_190537.jpg
    608.3 KB · Visualizações: 1

»JM«

Moderador GForum
Team GForum
Entrou
Abr 16, 2007
Mensagens
184
Gostos Recebidos
516
Eu estou mais inclinado para essa possibilidade (sonda avariada), mas só um técnico de ar condicionado, que esteja familiarizado com essa marca, dirá qual o problema!
 

JMMC

GF Bronze
Entrou
Set 25, 2006
Mensagens
98
Gostos Recebidos
4
Bom dia
Apos ter aberto unifade exterior constatei o seguinte
Led vermelho acesso e verde a piscar
Discharge Over Temperature ( dual sing )
Alguma dica agora sobre o que poderá ser?
 
Topo