Amigos precisava de ajuda. Tenho um autoclave montado num predio que serve para fornecer agua para 3 andares o problema e que as bombas estão sempre a trabalhar ( 2 bombas) gostava de saber como regular os presostatos de cada bomba visto que sempre que se abre uma torneira esta sempre aos arranques se for falta de ar na menbrana qual a pressao que devo regular
se trabalha aos arranques é mesmo falta de ar no autoclave
a pressão de ar deve ser aproximadamente 1,5 Kg/cm2
para que o ar entre correctamente no autoclave dves desligar as bombas
e abrir uma torneira para que a água que está dentro do autoclave saia
quanto a regulação dos pressostatos quem montou o sistema deve ter regulado isso bem
mas para uma regulação que em minha opinião é a melhor deves regular a mola do diferencial (mola mais fina) com o minimo de diferencial possivel
pois assim notas menos diferença de pressão entre o espaço de ligar e desligar as bombas.
e depois regulas a pressão máxima que desejas na mola mais forte
um abraço fiat g91